+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Кабель ВВГнг-LS 2х50 — Вес, Диаметр, Ток и Характеристики по ГОСТ

Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют при следующих расчетных условиях:

  • переменный ток;
  • температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25 °C, при прокладке в земле – 15 °C;
  • глубина прокладки кабелей в земле 0,7 м;
  • удельное термическое сопротивление грунта 1,2 км/Вт.

Ток короткого замыкания ВВГнг-LS 2х50

Допустимый ток односекундного короткого замыкания ВВГнг-LS 2х50: 5,23 кА (килоампер)

При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 секунды, значение будет равно 0.18*K, где: K=1/√r, r – продолжительность короткого замыкания в секундах.

Максимальная продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд.

Номинальное переменное напряжение

0,66/1 кВ

Номинальная частота

50 Гц

Индуктивное сопротивление

0,0625 Ом/км

Активное сопротивление

0,39 Ом/км

Токовая нагрузка ВВГнг-LS 2х50

Длительно-допустимые токовые нагрузки

В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки

в воздухе

167 Ампер

на земле

187 Ампер

В режиме перегрузки

в воздухе

193 Ампер

на земле

211 Ампер

Мощность ВВГнг-LS 2х50

Максимальная мощность при прокладке:

В воздухе, напряжение 220В

36,00 кВт

В земле, напряжение 220В

41,00 кВт

В воздухе, напряжение 380В

109,00 кВт

В земле, напряжение 380В

122,00 кВт

Кабель ВВГнг-LS 5х16 — Вес, Диаметр, Ток и Характеристики по ГОСТ

Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют при следующих расчетных условиях:

  • переменный ток;
  • температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25 °C, при прокладке в земле – 15 °C;
  • глубина прокладки кабелей в земле 0,7 м;
  • удельное термическое сопротивление грунта 1,2 км/Вт.

Ток короткого замыкания ВВГнг-LS 5х16

Допустимый ток односекундного короткого замыкания ВВГнг-LS 5х16: 1,74 кА (килоампер)

При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 секунды, значение будет равно 0.18*K, где: K=1/√r, r – продолжительность короткого замыкания в секундах.

Максимальная продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд.

Номинальное переменное напряжение

0,66/1 кВ

Номинальная частота

50 Гц

Индуктивное сопротивление

0,0675 Ом/км

Активное сопротивление

1,16 Ом/км

Токовая нагрузка ВВГнг-LS 5х16

Длительно-допустимые токовые нагрузки

В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки

в воздухе

78 Ампер

на земле

94 Ампер

В режиме перегрузки

в воздухе

90 Ампер

на земле

107 Ампер

Мощность ВВГнг-LS 5х16

Максимальная мощность при прокладке:

В воздухе, напряжение 220В

17,00 кВт

В земле, напряжение 220В

20,00 кВт

В воздухе, напряжение 380В

51,00 кВт

В земле, напряжение 380В

62,00 кВт

Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 Гост

ВВГнг-LS 5х2,5 — сокращенная маркировка кабеля силового с 5 медными жилами сечением 2,5 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением, полная маркировка: ВВГнг(А)-LS 5*2.5 .
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012.
Кабель ВВГнг-LS 5х2.5 является аналогом (заменой) следующих импортных кабелей: NYY-J 5*2,5 , NYY-O 5х2.5 , CYKY 5х2,5 , NYM 5*2.5.

Технические характеристики кабеля ВВГнг-LS 5х2,5

Климатическое исполнение кабелей — УXЛ, категории размещения 1 — 5 по ГОСТ 15150-69.
Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию.
Монтаж кабеля ВВГнг-LS 5х2.5 производится при температуре не ниже -15 градусов.
Минимальный радиус изгиба при прокладке — 107,1 миллиметров.
Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5 не распространяет горение при групповой прокладке по категории (А).
Образование дыма при горении (тлении) кабеля ВВГнг(А)-LS 5*2.5 не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%.
Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации — 70 градусов Цельсия.
Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 °С.
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд.
Предельная температура жил кабеля ВВГнг-LS 5х2,5 по условию невозгорания при коротком замыкании — 400°С.
Код ОКП — 35 3371.
Клас пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2.
Расчетная масса кабеля ВВГнг-LS 5х2.5 — 0,25 килограмм в метре.
Наружный диаметр — 11,9 миллиметров.
Срок службы кабеля ВВГнг-LS 5*2,5 — не менее 30 лет с даты изготовления.
Растягивающее усилие при монтаже не должно превышать 625 Ньютонов.

Токовые нагрузки кабеля ВВГнг-LS 5х2.5

Допустимый ток при прокладке ВВГнг-LS 5х2,5 на воздухе: 27 Ампер.
Допустимый ток при прокладке в земле: 36 Ампер.
Допустимый ток односекундного короткого замыкания: 270 Ампер.
Активное сопротивление жилы: 7,55 Ом на километр.

Расшифровка маркировки ВВГнг(А)-LS 5х2.5

В — Изоляция из негорючего ПВХ пластиката с пониженный дымовыделением.
В — Оболочка из негорючего ПВХ пластиката с пониженный дымовыделением.
Г — Не имеет брони.
нг — ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности.
(А) — Индекс пожарной безопасности, означает что кабель не распространяет горение при прокладке в пучках.
LS — Кабель имеет пониженное дымовыделение при горении (тлении).
5 — Количество токопроводящих жил.
2,5 — Сечение жил в квадратных миллиметрах.
Также в маркировке встречаются следующие обозначения:
(ок) или (ож) — Жила выполнена в однопроволочном (монолитном) исполнении.
(ож) или (мж) — Жила выполнена в многопроволочном исполнении.
(0,66) — Кабель рассчитан на напряжение 660 Вольт.
(1) — Кабель рассчитан на напряжение 1000 Вольт.

Конструкция кабеля ВВГнг(А)-LS 5х2,5

1. Жила – медная, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77.
2. Изоляция — из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с низким выделением дыма.
3. Заполнение — из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности.
4. Оболочка — из ПВХ композиции пониженной пожарной опасности с пониженным выделением дыма.

Применение кабеля ВВГнг-LS 5*2,5

Кабель силовой медный ВВГнг-LS 5х2.5 предназначен для стационарной установки в электрические сети напряжением до 1000 вольт частотой 50 Герц, с токовой нагрузкой до 36 Ампер, для эксплуатации в сетях с заземленной или изолированной нейтралью, для прокладки без ограничения разности уровней по трассе, в том числе на вертикальных участках.
Кабель ВВГнг-LS 5х2,5 используют для общепромышленного применения в том числе на атомных станциях.
ВВГнг(А)-LS 5*2.5 предназначен для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, кроме мест массового скопления людей (школы, детские сады, и тд), в данной категории помещений кабели ВВГнг(А)-LS не проходят современные требования по безопасности продуктов пиролиза.

  • Марка?ВВГнг(А)-LS
  • Количество жил?5
  • Сечение жилы (мм/кв)?2.5
  • Материал жилы?Медь
  • Материал изоляции?ПВХ
  • Материал оболочки?ПВХ
  • Максимальный вес (кг/м)?0.401
  • Максимальный наружный диаметр (мм)15
  • Электрическое сопротивление жилы (ом/км)7.41
  • Допустимый радиус изгиба (мм)150
  • Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе (А)27
  • Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле (А)36
  • Допустимый ток односекундного короткого замыкания (кА)0.27
  • Номинальное переменное напряжение (кВ)1
  • Диапазон температур эксплуатации (°С)от -50 до +50
  • Срок службы30
  • Код ОКП35 2122, 35 3371
  • Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012П1б.8.2.2.2
  • Объём горючей массы (л/км)155
  • Сопротивление изоляции жил (МОм\км)10
  • Толщина изоляции жил (мм)0.8
  • Масса цветного металла (г/м)111.25
  • Конструкция жилыок
  • Максимальная температура эксплуатации (°С)50
  • Минимальная температура эксплуатации (°С)-50
  • Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220V (кВт)7.92
  • Максимальная мощность при прокладке в земле, 220V (кВт)10.56
  • Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380V (кВт)17.77
  • Максимальная мощность при прокладке в земле, 380V (кВт)23.69
  • Тип исполнения по ГОСТ 31565-2012нг(А)-LS
  • ГОСТ31996-2012
  • Толщина изоляции жил 0.66 Кв (мм)0.6

Выбор качественного кабеля ВВГнг-LS | Какой производитель лучше

Не все кабели, которые используются при монтаже электропроводки в квартире, при одинаковой маркировке, имеют одинаковые характеристики.

Так, например, купив электрический кабель, который используется в квартирах для розеточных групп, ВВГнг-LS 3×2.5мм.кв., двух разных производителей, вы сможете заметить, что они разные. Нет, внешне они похожи друг на друга, но по некоторым характеристикам всё же будут отличаются. И это, зачастую, напрямую влияет на качество и безопасность электропроводки.

Почему так происходит и как выбрать качественный кабель для проводки в квартире или доме, мы сейчас и поговорим.

В настоящее время, для производителей кабельной продукции, нет строгих ограничений по свойствам выпускаемых ими изделий. По большому счету, кабельный завод может делать провода и кабели с любыми характеристиками, изменяя состав изоляции и жил проводников, их геометрические и прочие показатели. При этом маркировки на таком кабеле, будут стоять стандартные. Так, например, выпуская тот же кабель ВВГ-нг LS 3х2,5 мм.кв и нанося на него соответствующую маркировку, жилы, по факту, делаются сечением не 2,5 мм.кв. а, например, 2,2 мм.кв.

При этом завод, согласно действующих норм и правил, ничего не нарушает, ведь есть ГОСТ 22483-2012 (Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров), в котором в п. 2.2. указано:

Номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.

Примечание – Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.

Если говорить простым языком, получается следующее – указанное на проводе или кабеле сечение, не обязательно должно соответствовать фактическому, главное правило, чтобы сопротивление жилы соответствовало требованиям этого стандарта.

С одной стороны, это правило верное, ведь технологии и материалы постоянно совершенствуются и если раньше стандартная медная жила одного сечения выдерживала какой-то определенный ток, то сейчас в связи с внедрением новых методов обработки, такой же ток выдерживает жилы меньшего сечения. Но некоторые производители злоупотребляют этим правилом, уменьшая фактическое сечение жилы, при этом не заботясь о соответствии сопротивления своего кабеля требуемому.

 

Как же тогда выбрать качественный, надежный кабель для электропроводки?

Чтобы начать выпуск кабельной продукции каждый завод разрабатывает ТУ – технические условия – этот документ устанавливает все основные требования к кабелю и указывает процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдаются ли данные требования. Любой кабель, который вы сможете приобрести в магазине будет сделан по ТУ.

В технических условиях каждый производитель закладывает требуемые характеристики изготавливаемого им кабеля, благодаря ТУ, мы можем определить какой кабель качественный, а какой нет.

В нашей стране действует государственный стандарт «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ – ГОСТ 31996-2012, который жестко регламентирует характеристики электрических кабелей. Покупая кабель, сделанный по ГОСТ 31996-2012, вы сможете быть уверенными, что он по-настоящему надежный и безопасный.

Но, как вы помните, все кабели делают по ТУ, а не по ГОСТ, поэтому, чтобы выбрать качественный кабель ВВГнг-LS, необходимо чтоб ТУ, по которому сделан этот кабель, полностью соответствовали ГОСТ 31996-2012 или были лучше его.

В настоящее время существуют отраслевые технические условия ТУ 16-705.499–2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ», которые полностью соответствуют ГОСТ 31996-2012. Если кабель сделан по этим ТУ – ОН КАЧЕСТВЕННЫЙ, его можно покупать. Кроме того, каждый производитель вправе создавать свои ТУ, которые могут быть не хуже или даже лучше, чем требования ГОСТа.

Подведем итоги: Чтобы купить качественный кабель ВВГнг-LS, необходимо проверить сделан ли он по ТУ 16-705.499–2010, а если нет, то соответствуют ли ТУ, по которым он сделан требованиям ГОСТ 31996-2012.

 

Кабель ВВГнг-LS какого производителя качественный?

 

Ну и напоследок, привожу список проверенных, надежных производителей качественных кабелей, которые используют опытные электромонтажники для проводки в квартире или доме:

1. ЭНЕРГОКАБЕЛЬ (Электроугли)

2. РЭК-PRYSMIAN (Рыбинск)

3. NEXANS (Углич)

4. КОНКОРД (Смоленск)

5. АЛЮР (Великие Луки)

6. ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ (Кольчугино)

7. СЕВКАБЕЛЬ (Санкт-Петербург)

В настоящее время, кабели марки ВВГнг – LS этих производителей считаются лучшими, по удобству монтажа и качеству исполнения. Этот список постоянно дополняется и корректируется, согласно мнениям коллег электромонтажников и ваших отзывов Обязательно пишите в комментариях ваш опыт работы с этими или другими кабелями, хороший и не очень. Задавайте вопросы и делитесь впечатлениями.

И еще, если у вас нет возможности проверить соответствует ли выбранный кабель требованиям ГОСТ, всегда можно проверить его сопротивление физически, у качественной кабельной продукции оно должно укладываться в нормативы, изложенные в ГОСТ 22483-2012.

Ввгнг(а)-frls 3х1,5 гост

5,38х11,34

Рабочее напряжение

до 1000 В.

3,7х8,3

Тип проводника

медный однопроволочный

Производитель

СПКБ Техно

— По дымообразованию при горении и тлении — ПД 2

Рабочая температура, °С

от -40 до +40

Диапазон рабочих температур, °С

от -5 до +50

Масса, не более, кг

72

Температурный режим, °С

от-60 до +50

7,6

160,42

Номинальное напряжение, В

660

ПВХ пластикат

12,3

Рабочая температура,°С

от -40 до +40

жила, скрученная из медных проволок

Кол-во в бухте, m

200

Количество жил

2

1,2

Строительная длина, м

500

Электрическое сопротивление жилы на длине 1 км, Ом, не более

95

Электрическое сопротивление изоляции проводов на длине 1 км, МОм, не менее

6500

Испытательное напряжение в течение 2 мин после пребывания в воде в течение 5 мин, В

1000

Разрывное усилие проводов, Н (кгс) не менее

48 (4.9) 73,5 (7,5)

Пониженная температура окружающей среды в условиях фиксированного монтажа, °С

-40

Монтаж и прокладка проводов производятся при температуре не ниже, °С

-10

Климатическое исполнение У категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69

_

Повышенная температура окружающей среды, °С

+50

Число пар и диаметр токопроводящих жил, мм

10х2х0,5

30,43

12.5

Удельный вес, кг/м

0.238

Электрическое сопротивление жилы на длине 1 км, Ом

не более 165

Электрическое сопротивление изоляции проводов на длине 1 км, МОм

не менее 6500

Число жил и диаметр, мм

4х0,5

Электрическое сопротивление жилы на длине

1 км, Ом, не более 94

Электрическое сопротивление изоляции проводов на длине

1 км, МОм, не менее 50

Количество кабеля в бухте, м

200

Масса кабеля, кг/км

53.2

Номинальное волновое сопротивление, Ом

75

Материал оболочки

полиэтилен

200

Сечение жилы, мм2

0,75

Количество и номинальное сечение жил, mm2

2х1,5

Электрическое сопротивление, Om/km

не более 270

Номинальная толщина изоляции жил, mm

8.4

Cопротивление постоянному току Оm/km

16

Кол-во в бухте, mm

100

Сопротивление изоляции на длине 1 км при 70°С, МОм

не менее 0,010

Удельное электрическое сопротивление жил постоянному току при температуре 20 С, Ом*мм2/м

не менее — 0,01724;

скрученная из медных проволок

ПВХ пластикат

Номинальная толщина изоляции, mm2

0,6

Номинальная толщина оболочки, mm

0,8

Наружные размеры (min

max), mm2

57,6

При относительной влажности воздуха до, %

98

Предназначен для эксплуатации при, C

от -50 до +65

не более, Ом 27,1

_

РК 75-3-34М

— внутренний проводник, мм

7х0.20

— диаметр изоляции, мм

2.6

Коэффициент затухания при f

6 МГц, дБ/100 м.

Электрическое сопротивление токопроводящих жил питания постоянному току при 20°С и длине 1 км., Ом,

40.5

Размеры кабеля, мм

5.38х8.36

Материал внешней оболочки

СПЭ

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69

УХЛ; категория размещения 1; 2

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы по

ГОСТ 7229-76

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей жилы, C

+20

Рассчитанное на 1км провода при температуре,не менее, МОм

100

Электрическая емкость пары не более, Нф/км

100

Электрическое сопротивление жилы на длине 1 км, Ом,

не более 148

Электрическое сопротивление изоляции проводов на длине 1 км, МОм,

не менее 6500

Электрическое сопротивление жилы на длине 1 км

Ом, не более 148

Число жил и сечение, мм?

3х0,75

Число жил и сечение, мм

6х0,12

2

Номинальное сечение жилы, мм2

1.5

Номинальное напряжение кабеля, кВ

0.66

Номинальное напряжение, кВ

0,66

Кол-во и сечение жил, мм?

5×6

Стандартная частота электрического тока —

50 Гц;

Температура длительного нагревания при эксплуатации кабеля

+70° градусов по шкале Цельсия ;

Климатическое исполнение кабеля —

Т и УХЛ, категория размещения кабеля 1 и 5 на основании ГОСТ 15150-69;

Эксплуатация кабеля допускается, когда относительная влажность воздуха при температуре до

+35°С не должна превышать 98%;

Не допускается прокладка кабеля ВВГнг 3х6 без предварительного прогрева при температуре ниже

-15С;

Минимально допустимый радиус изгиба при монтаже составляет

7,5 внешних диаметров;

Диапазон температур эксплуатации силового кабеля от минус

50° до плюс 50° градусов по шкале Цельсия;

Наружный диаметр кабеля ВВГнг 3х6 — 11,9 мм. Масса 1 м —

0,257 кг.

По нераспространению горения (в части требований к кабелю проложенному в пучке по категории «А») —

_

Сопротивление изоляции –

200 МОм

Степень огнестойкости —

180 минут при 850 0С

Рабочая температура —

от минус 40 0С до плюс 70 0С

Длительно допустимая температура нагрева жил плюс

70 0С

Мин. радиус изгиба —

10 наружных диаметров

Число жил и сечение, mm?

3х2,5

номинальные токовые нагрузки, А — не более

при сечении жилы 0,5 мм2 — 4,0; при сечении жилы 0,75 мм2 — 6,0.

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на температуру 20°С

не более, Ом 27,1

Кол-во жил, сечение, кв.мм

3×1.5

Как гарантированно выбрать хороший кабель для проводки?

Допустим, вам нужен кабель типа ВВГ для силовой проводки (3*2,5). Если вы проанализируете ассортимент магазинов, обнаружите, что одно и то же наименование имеет разную цену и даже вес! Стоит ли обращать на это внимание? Рассказываем, как гарантированно отличить хороший кабель от «эконом-варианта». 

Экспресс-метод: как выбрать хороший кабель?

Ниже мы приведем подробную методику выбора кабеля. Но что делать, если у вас нет времени изучать ГОСТы, таблицы или любая математическая формула вводит вас в ступор. Тогда действуем по упрощенной методике.

  1. Выбираем кабель, в названии которого есть «ГОСТ». Это значит, что он соответствует государственными стандартам. 
  2. Если в выборке оказалось несколько вариантов, берем тот, у которого больше удельный вес. Как правило, это значит, что металла в кабеле больше, а изоляция толще. Удельный вес обычно указан даже в описании товара.

Конечно, это сильно упрощенная методика. Тем, кому не лень разобраться с деталями, предлагаем более эффективный алгоритм.

По какому стандарту изготавливаются кабели ВВГ, АВВГ, АВБбШв и ВБбШв?

Эти типы кабелей наиболее популярны при монтаже проводки. Зачастую именно кабель ВВГ (или ВВГнг) применяют для укладки проводки в квартире или доме. При всем разнообразии вариантов «для себя» хочется купить тот, который гарантированно выдерживает заданную нагрузку.

Кабели ВВГ, АВВГ, АВБбШв, ВБбШв, а также их производные ВВГнг, ВВГнг-LS, АВВГнг и АВВГнг-LS изготавливаются по ГОСТу 16442-80. Этот ГОСТ определяет сечение токоведущей жилы, диаметр внешней оболочки и изоляции жил. В таблице ниже показано, какой толщины должна быть изоляция для определенного сечения жил:

Также каждому сечению провода должно соответствовать определенное сопротивление изоляции, которое выражается в МОм*км. Оно приведено ниже в таблице:

И что же теперь делать со всей этой информацией? Она необходима для того, чтобы определить, соответствует ли кабель ГОСТу или изготовлен только по ТУ завода.

Предположим, вы пришли в строительный магазин для покупки кабеля ВВГнг. Если вы покупаете целую бухту (а не отрез), к ней должен идти паспорт (инструкция), в котором указано, по какому стандарту он выполнен. Допустим, там указаны только ТУ завода. Не пугайтесь: техусловия могут соответствовать ГОСТу. Это легко проверить. 

Сравните указанный диаметр изоляции провода и ее сопротивление с табличными данными, которые мы привели. Если они совпадают, это хороший признак — можно продолжать проверку дальше.

Как узнать, соответствует ли сечение провода стандарту: например, 2,5 мм2? Для этого потребуется штангенциркуль или обычная линейка. Измеряем диаметр среза провода, а затем получаем квадратное сечение по формуле Sкр = 0,785d2, то есть нужно диаметр провода возвести в квадрат и умножить на 0,785. Если получили 2,5 — отлично, можно покупать. А что, если 2,3? Тогда потребуется еще одно действие. 

В ГОСТ 22483 — 77 в п.1.4а сказано:

Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта

Проще говоря, если электрическое сопротивление токоведущей жилы в норме, тогда ее сечение может отличаться от стандарта. Теперь смотрим на сопротивление жил, указанное в паспорте к товару и сверяете его по ГОСТ 22483 — 77 или ГОСТ 22483-2012 в таблице. Таблицу приводим ниже.

Если параметры изоляции, толщина жил и их сопротивление не соответствуют значениям ГОСТа (а такое случается сплошь и рядом), лучше рассмотреть другой вариант. 

Если все параметры соответствуют, то даже при указании ТУ, а не ГОСТ, на упаковке, кабель можно брать. 

Какие производители заслуживают доверия?

Ниже приводим проверенных производителей, которые изготавливают свою продукцию по ГОСТ:

  • Нексанс Россия. Это дочернее предприятие французской компании Nexans. Продукция производится на заводе в Угличе Ярославской области. Помимо бытового электрооборудования компания изготавливает кабели и ЭУ для высоковольтных линий. Вся продукция качественная и соответствует стандартам. Минусом же является довольно высокая цена на электротехнические товары.
  • ОАО Севкабель. В свое время этот завод сыграл важную роль в электрификации СССР. Производит огромное количество электротехнической продукции высокого качества. В среднем чуть дешевле Нексанса, но ненамного.
  • ООО Камкабель. Пермский завод, который производит более 55 000 различной продукции. В отличие от Севкабеля, Камкабель имеет огромное количество розничных точек (по франшизе) по всей России. На своем сайте регулярно публикует алгоритмы экспресс-оценки кабельной продукции (по которым можно проверить их же собственную продукцию).
  • ОАО Электрокабель Кольчугинский завод. Выпускают продукцию от «домашнего» провода до нужд крупных энергетических компаний. Помимо прочего изготавливают специализированные саперные провода.

А проводом какого производителя вы пользуетесь? Поделитесь вашим опытом в комментариях.

Что важно знать про электричество:

Кабель ВВГнг-LS

Кабель ВВГнг-LS соответствует ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие технические условия» и ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», ТУ 3521-015-83901686-2015 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ не распространяющие горение. Технические условия». Купить оптом кабель ВВГнг-LS в Архангельске вы можете в нашей компании.
Конструкция кабеля:
• Проводящая ток медная жила, соответствует 1 или 2 классу по ГОСТ 22483-2012:
—круглая однопроволочная от 1,5 до 50 мм2;
— секторная однопроволочная от 25до 50 мм2;
— многопроволочная круглая от 16 до 50 мм2;
— или секторная многопроволочная от 25 до 50 мм2.
• Изоляция медной жилы из ПВХ пластиката обладает пониженной пожароопасностью номинальной толщиной от 0,6 до 1,3 мм.
• Скрепляющая лента изготовлена из полипропилена, спирально наложена на скрученные жилы кабелей с секторными жилами.
• Заполнение из ПВХ пластиката (обладает пониженной пожароопасностью) внутренних и наружных промежутков между изолированными скрученными жилами многожильных кабелей с круглыми жилами.
• Оболочка из ПВХ пластиката обладает пониженной пожароопасностью, а также соответствует категории Обп-2 по ГОСТ 23286-78, номинальной толщиной от 1,2 до 2,1 мм.

Технические характеристики кабеля ВВГнг-LS, который можно купить в Архангельске (опт):
Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ частотой 50 Гц
Испытательное переменное напряжение 3 кВ частотой 50 Гц
Номинальное постоянное напряжение 0,91 кВ для одножильных кабелей
Испытательное постоянное напряжение 7,2 кВ для одножильных кабелей
Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 7-12 МОм·км
Время выдержки при испытании 10 мин
Строительная длина не менее 300-450 м
Допустимая температура нагрева жил 70 °C
Максимальная температура нагрева жил 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ
Минимальный радиус изгиба 7,5 наружных диаметров для многожильных кабелей
10 наружных диаметров для одножильных кабелей
Диапазон рабочих температур −30 +50 °C
Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления

ВВГнг (А) -LS (ВВГнг (А) -LS) — российский аналог NYY Flame Retardant Low Smoke

Количество жил, номинальное сечение (мм2), конструкция, напряжение (кВ) Диаметр расчетный кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг / км
ВВГнг (А) -LS 1х1,5ок-0,66 5,3 46,1
ВВГнг (А) -LS 1х2,5ок-0,66 5,6 58,1
ВВГнг (А) -LS 1х4ок-0,66 6,3 79,2
ВВГнг (А) -LS 1х6ок-0,66 6,8 101,1
ВВГнг (А) -LS 1х10ок-0,66 8,0 151,8
ВВГнг (А) -LS 1х16ок-0,66 9,1 216,5
ВВГнг (А) -LS 1х25ок-0,66 10,6 319,5
ВВГнг (А) -LS 1х35ок-0,66 11,6 414,7
ВВГнг (А) -LS 1х50ок-0,66 13,1 545,3
ВВГнг (А) -LS 2х1,5ок (Н) -0,66 8,9 125,4
ВВГнг (А) -LS 2х2,5ок (Н) -0,66 9,7 156,9
ВВГнг (А) -LS 2х4ок (Н) -0,66 11,0 213,3
ВВГнг (А) -LS 2х6ок (Н) -0,66 12,0 269,5
ВВГнг (А) -LS 2х10ок (Н) -0,66 14,4 406,0
ВВГнг (А) -LS 2х16ок (Н) -0,66 16,2 556,9
ВВГнг (А) -LS 2х25ок (Н) -0,66 21,3 971,9
ВВГнг (А) -LS 2х35ок (Н) -0,66 23,6 1252,8
ВВГнг (А) -LS 2х50ок (Н) -0,66 26,6 1622,5
ВВГнг (А) -LS 3х1,5ок (Н, ПЭ) -0,66 9,3 144,9
ВВГнг (А) -LS 3х2,5ок (Н, ПЭ) -0,66 10,1 185,3
ВВГнг (А) -LS 3х4ок (Н, ПЭ) -0,66 11,6 256,6
ВВГнг (А) -LS 3х6ок (Н, ПЭ) -0,66 12,6 330,0
ВВГнг (А) -LS 3х10ок (Н, ПЭ) -0,66 15,2 504,8
ВВГнг (А) -LS 3х16ок (Н, ПЭ) -0,66 17,1 705,4
ВВГнг (А) -LS 3х25ок (Н, ПЭ) -0,66 22,5 1206,4
ВВГнг (А) -LS 3х35ок (Н, ПЭ) -0,66 25,0 1569,4
ВВГнг (А) -LS 3х50ок (Н, ПЭ) -0,66 28,1 2047,3
ВВГнг (А) -LS 4х1,5ок (Н) -0,66 10,0 170,5
ВВГнг (А) -LS 4х2,5ок (Н) -0,66 10,9 221,2
ВВГнг (А) -LS 4х4ок (Н) -0,66 12,5 310,2
ВВГнг (А) -LS 4х6ок (Н) -0,66 13,7 403,2
ВВГнг (А) -LS 4х10ок (Н) -0,66 16,6 628,5
ВВГнг (А) -LS 4х16ок (Н) -0,66 18,8 887,8
ВВГнг (А) -LS 4х25ок (Н) -0,66 24,9 1526,2
ВВГнг (А) -LS 4х35ок (Н) -0,66 27,3 1959,0
ВВГнг (А) -LS 4х50ок (Н) -0,66 30,8 2565,3
ВВГнг (А) -LS 5х1,5ок (Н, ПЭ) -0,66 10,8 201,9
ВВГнг (А) -LS 5х2,5ок (Н, ПЭ) -0,66 11,8 264,8
ВВГнг (А) -LS 5х4ок (Н, ПЭ) -0,66 13,6 375,4
ВВГнг (А) -LS 5х6ок (Н, ПЭ) -0,66 14,9 492,3
ВВГнг (А) -LS 5х10ок (Н, ПЭ) -0,66 18,2 763,7
ВВГнг (А) -LS 5х16ок (Н, ПЭ) -0,66 20,6 1082,2
ВВГнг (А) -LS 5х25ок (Н, ПЭ) -0,66 27,2 1845,0
ВВГнг (А) -LS 5х35ок (Н, ПЭ) -0,66 29,8 2383,4
ВВГнг (А) -LS 5х50ок (Н, ПЭ) -0,66 34,2 3168,5
ВВГнг (А) -LS 1х1,5ок-1 5,7 51,6
ВВГнг (А) -LS 1х2,5ок-1 6,0 63,9
ВВГнг (А) -LS 1х4ок-1 6,9 89,0
ВВГнг (А) -LS 1х6ок-1 7,4 111,7
ВВГнг (А) -LS 1х10ок-1 8,2 155,8
ВВГнг (А) -LS 1х16ок-1 9,3 221,0
ВВГнг (А) -LS 1х25ок-1 10,8 324,8
ВВГнг (А) -LS 1х35ок-1 11,8 420,4
ВВГнг (А) -LS 1х50ок-1 13,3 551,7
ВВГнг (А) -LS 2х1,5ок (Н) -1 9,7 144,2
ВВГнг (А) -LS 2х2,5ок (Н) -1 10,5 177,2
ВВГнг (А) -LS 2х4ок (Н) -1 12,2 248,3
ВВГнг (А) -LS 2х6ок (Н) -1 13,2 307,4
ВВГнг (А) -ЛС 2х10ок (Н) -1 14,8 420,6
ВВГнг (А) -LS 2х16ок (Н) -1 16,6 573,1
ВВГнг (А) -LS 2х25ок (Н) -1 21,7 994,9
ВВГнг (А) -LS 2х35ок (Н) -1 24,0 1278,3
ВВГнг (А) -LS 2х50ок (Н) -1 27,0 1650,9
ВВГнг (А) -ЛС 3х1,5ок (Н, ПЭ) -1 10,2 165,8
ВВГнг (А) -ЛС 3х2,5ок (Н, ПЭ) -1 11,0 207,9
ВВГнг (А) -ЛС 3х4ок (Н, ПЭ) -1 12,9 295,6
ВВГнг (А) -ЛС 3х6ок (Н, ПЭ) -1 13,9 372,3
ВВГнг (А) -ЛС 3х10ок (Н, ПЭ) -1 15,6 521,2
ВВГнг (А) -ЛС 3х16ок (Н, ПЭ) -1 17,6 723,7
ВВГнг (А) -ЛС 3х25ок (Н, ПЭ) -1 22,9 1231,7
ВВГнг (А) -ЛС 3х35ок (Н, ПЭ) -1 25,4 1597,7
ВВГнг (А) -ЛС 3х50ок (Н, ПЭ) -1 28,5 2079,0
ВВГнг (А) -LS 4х1,5ок (Н) -1 11,0 195,3
ВВГнг (А) -LS 4х2,5ок (Н) -1 11,9 248,0
ВВГнг (А) -LS 4х4ок (Н) -1 14,0 356,6
ВВГнг (А) -LS 4х6ок (Н) -1 15,2 457,2
ВВГнг (А) -LS 4х10ок (Н) -1 17,1 647,8
ВВГнг (А) -LS 4х16ок (Н) -1 19,3 909,4
ВВГнг (А) -LS 4х25ок (Н) -1 25,4 1556,8
ВВГнг (А) -LS 4х35ок (Н) -1 27,7 1992,3
ВВГнг (А) -LS 4х50ок (Н) -1 31,3 2602,7
ВВГнг (А) -LS 5х1,5ок (Н, ПЭ) -1 11,9 230,9
ВВГнг (А) -ЛС 5х2,5ок (Н, ПЭ) -1 12,9 296,2
ВВГнг (А) -LS 5х4ок (Н, ПЭ) -1 15,2 429,9
ВВГнг (А) -ЛС 5х6ок (Н, ПЭ) -1 16,6 551,0
ВВГнг (А) -ЛС 5х10ок (Н, ПЭ) -1 18,7 786,4
ВВГнг (А) -ЛС 5х16ок (Н, ПЭ) -1 21,2 1108,0
ВВГнг (А) -LS 5х25ок (Н, ПЭ) -1 27,7 1880,7
ВВГнг (А) -LS 5х35ок (Н, ПЭ) -1 30,4 2422,0
ВВГнг (А) -LS 5х50ок (Н, ПЭ) -1 34,7 3212,5
ВВГнг (А) -LS 1х70мк-1 15,7 771,7
ВВГнг (А) -LS 1х95мк-1 17,7 1039,3
ВВГнг (А) -LS 1х120мк-1 19,5 1291,1
ВВГнг (А) -LS 1х150мк-1 21,9 1580,5
ВВГнг (А) -LS 1х185мк-1 24,7 1976,5
ВВГнг (А) -LS 1х240мк-1 27,4 2535,2
ВВГнг (А) -LS 1х300мк-1 30,5 3172,3
ВВГнг (А) -LS 1х400мк-1 34,2 4030,3
ВВГнг (А) -LS 2х70мс (N) -1 23,6 1595,3
ВВГнг (А) -LS 2х95мс (N) -1 26,9 2151,2
ВВГнг (А) -LS 2х120мс (N) -1 29,0 2621,9
ВВГнг (А) -LS 2х150мс (N) -1 31,8 3197,4
ВВГнг (А) -LS 2х185мс (N) -1 35,4 3974,3
ВВГнг (А) -LS 2х240мс (N) -1 39,6 5113,1
ВВГнг (А) -ЛС 3х70мс (Н, ПЭ) -1 28,0 2309,3
ВВГнг (А) -ЛС 3х95мс (Н, ПЭ) -1 32,0 3128,1
ВВГнг (А) -ЛС 3х120мс (Н, ПЭ) -1 35,0 3862,6
ВВГнг (А) -ЛС 3х150мс (Н, ПЭ) -1 38,5 4716,0
ВВГнг (А) -ЛС 3х185мс (Н, ПЭ) -1 42,4 5814,6
ВВГнг (А) -ЛС 3х240мс (Н, ПЭ) -1 47,9 7551,9
ВВГнг (А) -LS 4х70мс (N) -1 32,0 3037,7
ВВГнг (А) -LS 4х95мс (N) -1 37,1 4165,5
ВВГнг (А) -LS 4х120мс (N) -1 40,2 5094,6
ВВГнг (А) -LS 4х150мс (N) -1 44,5 6275,4
ВВГнг (А) -LS 4х185мс (N) -1 49,1 7741,0
ВВГнг (А) -LS 4х240мс (N) -1 55,5 10050,5
ВВГнг (А) -ЛС 5х70мс (Н, ПЭ) -1 36,2 3810,0
ВВГнг (А) -ЛС 5х95мс (Н, ПЭ) -1 41,5 5165,0
ВВГнг (А) -ЛС 5х120мс (Н, ПЭ) -1 45,4 6383,0
ВВГнг (А) -ЛС 5х150мс (Н, ПЭ) -1 49,8 7786,1
ВВГнг (А) -ЛС 5х185мс (Н, ПЭ) -1 55,4 9687,2
ВВГнг (А) -ЛС 5х240мс (Н, ПЭ) -1 62,2 12493,5

ВВГ / АВВГ

Кабель питания

с пластиковой изоляцией на напряжение от 0.От 66 до 1 кВ

Применимо к:

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных условиях на номинальное переменное напряжение до 1000 В частотой 50 Гц.

Прокладывается в земле (траншеях), в помещениях (туннелях), каналах, коллекторах, производственных помещениях, на кабельных эстакадах, на мостах, если кабель не подвергается действию растягивающих усилий при эксплуатации, в окружающей среде любой степени. коррозионной активности.

-1. Токопроводящая жила алюминиевая
-2. Утеплитель
-3. Ракушка

Технические характеристики:

1. Предельная рабочая температура окружающей среды от -50 до +50.
2. Относительная влажность воздуха до 98% при температуре 35 ° С.
3. Номинальное переменное напряжение 1 кВ при частоте 50 Гц.
4. Испытательное напряжение: переменный ток, 50 Гц, 3500 В в течение 10 минут.
5. Сопротивление изоляции не менее 0.005 мОм на километр.
6. Минимальный радиус изгиба составляет примерно 15 диаметров кабеля.
7. Номинальное сечение:
Жила алюминиевая однопроволочная — от 2,5 до 50 мм 2 ;

Алюминиевый многопроволочный — от 70 до 1000 мм 2 .

8. Кабели изготавливаются одно-, двух-, трехжильными, четырехжильными и пятижильными.
Кабели четырехжильные изготавливаются с односекционными или одножильными жилами.

Кабельная структура:

1.Жилет алюминиевый однопроволочный или многопроволочный.
2. Изоляция из ПВХ или сшитого полиэтилена.
3. Оболочка — для марок АВВГ , АПвВГ из поливинилхлоридного пластика;
для марок АВВГнг , АПвВГнг из поливинилхлоридных пластиков пониженной горючести;

для марок АВВГнг-LS , АПвВГнг-LS из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести с низким газо-дымовыделением.

Кабель ВВГнг (А) -ЛС 5х220 — ГК Реноме, ООО

Длина (м) 250 400 400 450 750 900

диаметр кабеля ВВГнг 5х220-LS

Наружный диаметр кабеля ВВГнг 5х220-LS: 47,0 миллиметра

Сечение наружного диаметра зависит от бетонного завода ТУ, в конце страницы вы можете найти производителей, которые могут уточнить информацию.

Размеры кабеля

учитываются при расчете и правильном выборе кабельных опор.

Электрические характеристики

Номинальное переменное напряжение

0,66 / 1 кВ

Номинальное

50 Гц

индуктивное реактивное сопротивление

0,0602 Ом / км

Сопротивление

0,154 Ом / км

токовая нагрузка ВВГнг-LS 5х220

Длительно допустимые токовые нагрузки

В нормальном режиме работы при коэффициенте нагрузки 100% в воздухе 280 Ампер в земле 294 Ампер В режиме перегрузки в воздухе 317 ампер в земле 341 Ампер

силовой ВВГнг-LS 5х220

Максимальная мощность при установке:

В воздухе 220В 61,00 кВт В земле напряжение 220В 64,00 кВт В воздухе напряжение 380В 184,00 кВт
В земле напряжение 380В 193,00 кВт

Расчет допустимых токовых нагрузок работает при следующих расчетных условиях:

  • AC
  • температура окружающей среды при прокладке кабеля на воздухе 25 ° C, при прокладке в земле — 15 ° C
  • глубина прокладки кабеля в земле 0.7 мес.
  • Праймер
  • удельное термическое сопротивление 1,2 км / Вт

    . ток короткого замыкания ВВГнг 5х220-LS

    Допустимый второй ток короткого замыкания ВВГнг 5х220-LS: 13,21 кА (кА)

    Если продолжительность короткого замыкания отличается от 1 секунды, ее значение равно 0,18 * К, где 😕 K = 1 / r, r — продолжительность короткого замыкания в секундах

    Максимальная продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд ..

    О подходящих характеристиках
    Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке (многожильный кабель — 10 диаметров кабеля)
    470 мм
    Длина дома
    200 м
    Код ОКП ВВГнг-LS
    3533713500
    класс пожарной безопасности
    P1b.8.2.2.2
    Срок службы
    30
    Гарантийный срок кабеля
    5 лет
    температура окружающей среды при работе кабеля
    от -50 ° C до 50 ° C
    Устойчивость к повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 ° C
    98%
    Минимальная температура кабеля без предварительного нагрева
    -15 ° C

    г =? 10 х

    Допустимая температура жил греющего кабеля жилы:

    Давно приемлемый 70 ° C режим перегрузки 90 ° C Резервное короткое замыкание 160 ° C По условному невоспламеняющемуся короткому замыканию uw 350 ° C
    дизайн
    1. 1.Пять медных токопроводящих жил сечением 120 мм 2

      Минимальное количество жил (круглой) жилы 18 pc

      Диаметр проводов (макс.) 13,5 мм

      Электрическое сопротивление прядей длиной 1 км при 20 ° C 0.153 Ом

      Вес медной жилы на 1 метр 1,042 кг

      • 2. Изоляция ПВХ пониженная горючесть
      • 3. Наполнитель ПВХ малая пожароопасность — для придания кабелю почти круглой формы внутренние и внешние пространства между жилами заполняются
      • 4 .. Внутренняя оболочка из пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) пониженная пожароопасность

        Номинальная толщина внутренней оболочки 1,2 мм

        Минимальная толщина внутренней оболочки 0,6 мм

      • 5.Оболочка из ПВХ с пониженной пожароопасностью

        толщина наружной оболочки 2,3 мм

        Минимальная толщина внешней оболочки 1,855 мм


        Приложение
        • Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электроустановках с номинальным напряжением 0.66 и 1 кВ номинальная частота 50 Гц
        • для укладки без ограничения перепада уровней на подушках пути, включая вертикальные участки
        • к I работают в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность режима работы на землю однофазного короткого замыкания не превышает 8 часов, а общая продолжительность работы в режиме однофазное короткое замыкание на землю не превышает 125 часов в год
        • Для монтажа с учетом объема горючих кабелей нагрузки, электроустановок в бытовых, а также в зданиях и закрытых кабельных сооружениях
        • Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2
        • Предназначен для использования в кабельных конструкциях и зданиях, в том числе для использования в системах АЭС 3 и 4 класса по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97)
        • может использоваться во взрывоопасных зонах B1 и B1- и
          ООО «СК« Экспо ПТ Кабель »» ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» ООО «Кабельный завод« Энергия »» ОАО «Сибкабель» ОАО «Псковкабель»
          ООО «Камский кабель» «Торговый ЗЗЦМ-кабель Главная» ОАО «Завод« Энергокабель »
          ООО «Рыбинсккабель» ОАО «Тверьэнергокабель» ОАО «Самарская кабельная компания» ОАО «Иркутсккабель»
          ОАО «Завод« Чувашкабель »
    ООО «Завод Москабель» ОАО «Людиновокабель» ООО «ГК« Севкабель » ОАО «Кабельный завод« Кавказкабель » ООО «Томсккабель» ООО «Кабельный завод« АЛЮР » ОАО «Электрокабель» Кольчугино » ООО «Сарансккабель» ОАО «Амурский кабельный завод»

Кабель ВВГнг (А) -LS 1×10 — ГК Реноме, ООО

Заказ: Нет

Разбивка

*

— без букв А означает, что токоведущий провод — медь

— изоляция ПВХ

В

— оболочка ПВХ

Т

— отсутствие защитной крышки

нг

— антипирен при установке

(А)

— класс пожарной безопасности ка категории А

LS

— с низким дымо- и газовыделением (low дымность)

1

сплошной

10

сечение силового проводника (мм 2 )

ВВГнг-LS -HL 1×10 -.хладостойкое исполнение (рабочая температура до -60 ° C)

ВВГнг-LS 1×10 — тропический (устойчивость к грибам)

standby — одножильный провод ok — однопроволочный круглый провод

Маркировка ВВГнг-LS 1х10

Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную окраску.Цвета должны быть однотонными или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции многожильных жил кабеля должен соответствовать ГОСТ 31996-2012

Цвет жил :. Серый * Белый Коричневый красный Черный Синий Зелено-желтый

(* — или натуральный)

(** — по согласованию с заказчиком)

масса кабеля ВВГнг-LS 1х10

Теоретическая масса 1 километра ВВГнг-LS 1х10: 144, 00 килограмм

Вес кабеля зависит от технических характеристик конкретного завода.Для расчета веса троса ВВГнг-LS 1х10 барабан воспользуйтесь нашим калькулятором веса.

Кабели должны быть намотаны на барабаны. Допускаются кабели с жилами номинальным сечением 16 мм. 2 включительно, намотанные в бухты.

Масса бухты не должна превышать 50 кг.

Калькулятор расчета веса ВВГнг-LS 1х10 вес 1 метр 0.144 кг
th
барабан № Без барабана 8 8а 8б 10 декабря 12а 14 16а 17 18 20 22

стол намотки троса на барабан

№ барабан 8 10 12 12а 14 16а 17 18 20 22
Длина (м) 650 1200 1500 2800 4650 6650 9150

диаметр кабеля ВВГнг-LS 1х10

Наружный диаметр кабеля ВВГнг 1х10-LS: 8,0 миллиметра

Сечение наружного диаметра зависит от бетонного завода ТУ, в конце страницы вы можете найти производителей, которые могут уточнить информацию.

Размеры кабеля

учитываются при расчете и правильном выборе кабельных опор.

Электрические характеристики

номинальное напряжение e

0,66 / 1 кВ

Номинальное

50 Гц

Индуктивное сопротивление

0,073 Ом / км

Сопротивление

1,84 Ом / км

токовая нагрузка ВВГнг-LS 1х10

Длительно допустимые токовые нагрузки

В нормальном режиме работы при коэффициенте нагрузки 100% в воздухе 68 ампер в земле 83 усилителя В режиме перегрузки в воздухе 76 ампер в земле 96 ампер

силовой ВВГнг-LS 1х10

Максимальная мощность при установке:

В воздухе 220В 14,00 кВт В земле напряжение 220В 18,00 кВт В воздухе напряжение 380В 44,00 кВт
В земле напряжение 380В 54,00 кВт

Допустимые токовые нагрузки работают при следующих расчетных условиях:

  • AC
  • температура окружающей среды при прокладке кабеля на воздухе 25 ° C, при прокладке в земле — 15 ° C
  • глубина прокладки кабеля в земле 0.7 мес.
  • Праймер
  • удельное термическое сопротивление 1,2 км / Вт.

    ток короткого замыкания ВВГнг-LS 1х10

    Допустимый второй ток короткого замыкания ВВГнг 1×10-LS: 1,09 кА (кА)

    Если длительность короткого замыкания, отличная от 1 секунды, равна 0,18 * K, где 😕 K = 1 / r, r — продолжительность короткого замыкания в секундах

    Максимальная продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд

    Общие технические характеристики
    минимальный радиус изгиба при прокладке (одиночный кабель — 7,5 диаметра кабеля)
    56 мм
    Длина дома
    450 м
    Код ОКП ВВГнг-LS
    3533713500
    класс пожарной безопасности
    P1b.8.2.2.2
    Срок службы
    30
    Гарантийный срок кабеля
    5 лет
    температура окружающей среды при эксплуатации кабеля
    от -50 ° C до 50 ° C
    Устойчивость к повышенной относительной влажности при температуре окружающей среды до 35 ° C
    98%
    Минимальная температура зачистки кабеля без предварительного нагрева
    -15 ° C

    г = 7? 5 х

    Допустимая температура жил греющего кабеля жилы:

    Давно приемлемый 70 ° C режим перегрузки 90 ° C Резервное короткое замыкание 160 ° C В состоянии невозг выгорание при коротком замыкании 350 ° C
    дизайн
    1. 1.Один медный проводник сечением 10 мм 2

      Минимальное количество жил (круглой) жилы 1 pc

      Провода диаметром

      (мин.-Макс.) 3,4-3,7 мм

      Электрическое сопротивление проводов 1 км при температуре 20 ° C 1,83 Ом

      Вес медной жилы на 1 метр 0,085 кг

      • 2.Изоляция ПВХ пониженная горючесть
      • 3. Наполнитель ПВХ малая пожароопасность — для придания кабелю почти круглой формы внутренние и внешние пространства между жилами заполняются
      • 4 .. Внутренняя оболочка из пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) пониженная пожароопасность

        Номинальная толщина внутренней оболочки 1 мм

        Минимальная толщина внутренней оболочки 0,5 мм

      • 5.Оболочка из ПВХ с пониженной пожароопасностью

        толщина наружной оболочки 1,4 мм

        Минимальная толщина внешней оболочки 1,09 мм


        Приложение
        • Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электроустановках с номинальным напряжением 0, 1 и 66 кВ, номинальной частотой 50 Гц
        • для укладки без ограничения перепада уровней на подушках пути, включая вертикальные участки
        • для работы в электрических сетях переменного напряжения с заземленной или изолированной нейтралью, в которых время работы на землю в режиме однофазного короткого замыкания не превышает 8 часов, а общая продолжительность работы в режиме одиночного -фазное короткое замыкание на землю не превышает 125 часов в год
        • Для монтажа с учетом объема горючих кабелей нагрузки, электроустановок в бытовых, а также в зданиях и закрытых кабельных сооружениях < / li>
        • Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2
        • Предназначен для использования в кабельных конструкциях и зданиях, в том числе для использования в системах АЭС 3 и 4 класса по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97)
        • Могут использоваться во взрывоопасных зонах зоны B1 и B1- и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» ООО «ББ» Эксперт-Кабель » ОАО «Азовкабель» ООО «Камский кабель» ОАО «РОССКАТ» ООО «Завод Москабель» ОАО «Беларуськабель» ОАО «завод» Энергокабель «
ООО «Кабельный завод« АЛЮР »» ООО «Кабельный завод« Энергия »» ОАО «Тверьэнергокабель» ОАО «Сибкабель» «Торговый Дом ЗЗЦМ-кабель» ООО «Рыбинсккабель» ОАО «Амурский кабельный завод» ОАО «Иркутсккабель» ООО «Сарансккабель» ОАО «Цветлит» ОАО «Марпосадкабель» ООО «Присмиан Групп Россия» «Завод Северный кабель» ОАО «Электрокабель» Кольчугино » ОАО «Псковкабель» ОАО «Уралкабель»
ООО «ЛЮК КАБЕЛЬ» ОАО «Кабельный завод« Кавказкабель »
ООО «НП« Подольсккабель »» ООО «Томсккабель» ООО «ЭНТЕ» ООО «ГК« Севкабель »» ОАО «Самарская кабельная компания» ООО «Калужский кабельный завод» ОАО «Людиновокабель»

Расшифровка номенклатуры кабеля | Кабельный завод

Кабельно-проводниковая продукция отечественного производства:

1.Кабель силовой с ПВХ (виниловой) резиновой изоляцией: ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГнгд, АВВГ, АВВГнг, АВВГнг-LS, АВВГнгд, ВБбшв, ВБбШвнг, ВБбШвнг-LS, ВБбШвнгд, АВБбшвнг, АВБбшвнг, АВБбшвнг, АВБбшвнг, АВБбшвнг, АВБбшвнг, АВБбшвнг, АВБбшвнг, АВБбшвнг, АВБбшвнг
А — (первая буква) алюминиевый провод, при его отсутствии — медный провод по умолчанию.
В — (первая (при отсутствии А) буква) ПВХ изоляция
В — (вторая (при отсутствии А) буква) ПВХ оболочка
G — отсутствие защитной крышки («голая»)
нг — не поддерживает горение
gd — с пониженным дымо- и газовыделением
LS — Low Smoke — с пониженным дымо- и газовыделением
Bb — армированное покрытие из стальных полос
Shv — внешнее покрытие шланга ПВХ
KG — кабель гибкий

2.Кабель с бумажной изоляцией: АСБ, АСБл, АСБ2л, ААБл, СБ, СБл, СБГ
А — (первая буква) алюминиевый провод, при его отсутствии — медный провод по умолчанию.
АБ — алюминиевая броня
СБ — (первая или вторая (после А) буквы) свинцовая броня
л — лавсановая лента
2л — двойная лавсановая лента
Г — отсутствие защитной оболочки («голая»)

3. Кабель управления: КВВГ, АКВВГ, КВВГнг, АКВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГнг-LS, КВВГе, АКВВГе, КВВГенг-LS, АКВВГенг-LS, КВБбШв, АКВВГенг-LS, КВБбШв, АКВБББСВнг, КВБбШв, АКВББбСхвнг, КВБбШв, АКВББбшвнг, КВББШв, АКВБББСХвнг, КВББШвнг, АКВБББСХвнг, КВББШвнг, АКВБББСНГ
K — (первая или вторая (после A) буква) — кабель управления
E — экран

4.Телефонный кабель: ТППП, ТППэп, ТПППз, ТПпеПз, ТПППБбШп, ТППзБбШп, ТПпеПзБбШп, ТСВ, ТСВнг
Т — телефонный кабель
П — полиэтиленовая изоляция
р — изоляция пояса — полиамидная, полиэтиленовая, поливинилхлоридная или полиэтилентерефталатная
ленты
P — полиэтиленовая оболочка
Z — гидрофобный заполнитель
Shp — внешняя оболочка из полиэтиленового шланга
S — станционный кабель

5. Провода для воздушных линий электропередачи:
A — Алюминиевый неизолированный провод
AS — Алюминиево-стальной (чаще используется слово «сталь-алюминий») неизолированный провод
SIP — Самонесущий изолированный провод

6.Некоторые типы кабелей расшифровываются особым образом:
KSPV — Кабели передачи в виниловой оболочке
KPSVV — Кабели пожарной сигнализации с виниловой изоляцией
KPSVEV — Кабели пожарной сигнализации с виниловой изоляцией, экранированные, с виниловой оболочкой
PNSV — Нагревательный провод , Стальной сердечник, Виниловая оболочка
PV-1, PV-3 — Проволока с виниловой изоляцией. 1, 3 — класс гибкости жилы (наиболее применимые классы гибкости для данного типа проволоки, но могут применяться и другие).
PVS — Соединительный провод с виниловой оболочкой
SHVVP — Шнур с виниловой изоляцией, плоский, с виниловой оболочкой
PUNP — Провод универсальный плоский
PUGNP — Провод универсальный плоский гибкий

Кабельно-проводниковая продукция зарубежного производства:

1.Кабель питания: NYM, NHMH, NYY, NYCY, NYRGY
N — согласно VDE
Y — PVC
H — безгалогенный ПВХ
M — монтажный кабель
C — медный экран
RG — броня

2. Кабель передачи данных витая пара: UTP, FTP, S-FTP, S-STP
U — без фольги (неэкранированный, неэкранированный)
F — фольгированный (фольгированный, экранированный)
S — экранированный (экранированный медными проводами)
SF — общий экран из фольги общий экран из оплетки
SS — экран каждой пары из фольги общий экран из оплетки
TP — витая пара

3.SAT — спутниковый — кабель для спутникового тв

4. Телефонный кабель и кабель пожарной сигнализации: J-Y (St) Y, J-H (St) H
J — монтажный кабель
Y — ПВХ
(St) — экран из фольги

5. Безгалогенный огнестойкий кабель: NHXHX FE 180, NHXCHX FE 180
N — согласно VDE
HX — прошитая резина
C — медный экран
FE 180 — кабель сохраняет свои свойства в течение определенного времени (в в данном случае 180 минут) на открытом огне, под напряжением

6.Монтажные провода: H05V-K, H07V-K, N07V-K
H — согласованный провод (согласно HAR)
N — соответствие национальному стандарту
05 — Номинальное напряжение 300/500 Â
07 — Номинальное напряжение 450/750 Â
V — ПВХ изоляция
K — гибкий провод для стационарного монтажа
7. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена:
N — согласно VDE
Y — ПВХ
2Y — полиэтилен
2X — сшитый полиэтилен
S — медный экран
(F) — продольное уплотнение
(FL) — продольное и поперечное уплотнение
E — трехжильный кабель
R — броня из стальной круглой проволоки
J — наличие желто-зеленой жилы
O — отсутствие желто-зеленой жилы

Расшифровка

VVS ls.Что означает буква (А) в кабеле с маркировкой ВВГнг (А) -LS?

В современном мире каждый дом, производственный цех, общественное учреждение, жизнь и работа основаны на использовании электричества, протекающего по электрическим магистралям — проводам и кабелям. Помимо основного предназначения, которое они выполняют, провода должны соответствовать требованиям безопасности в пожарной сфере. Одним из таких проводов является кабель кабельного ВВГ, ВВГнг, ВВГп, ВВГенг, НГТу, НГУ (сечение 2х1, 2х4, 3х2, 3х4, 3х6, 4х4, 4х6, 4х10, 5х10), отличающихся от других допустимым сроком службы. долго.

Расшифровка ВВГнг

Сейчас большой выбор проводов, кабелей, у которых другое изоляционное покрытие, сечение. Технические характеристики определяются нанесенной на провод маркировкой. WWGNG также имеет этот ярлык. Что такое кабель ВВГнг?

ВВГнг может иметь от 1 до 5 проводов (жил) круглой формы или сектора.

Провода (провода) могут быть однопроволочными или многопроволочными. Провода покрывают изоляцией, которую полностью или частично окрашивают в соответствии с принятыми стандартами.Жилы могут быть медными или алюминиевыми. В кабеле ВВГнг с алюминиевыми жилами сначала добавляется аббревиатура А.

Обозначение для маркировки:

  1. AT — материал изоляции проводов из поливинилхлорида (термопластичный полимер, устойчивый к щелочам, многим кислотам, не горит, имеет низкую морозостойкость). Имеется полимерная изоляция из полиэтилена. Обозначения имеют вид P и Pv.
  2. Pv — внешняя изоляция, оболочка из поливинилхлорида.Выделяют внешние покрытия: ШВ (имеется защитный шланг), Шн (из полиэтилена), П (полимерная оболочка).
  3. R — жилы голые. Провода внутри не имеют стальной защитной оплетки. Если есть броня, то она обозначается символом Б.
  4. Ng — не поддерживает горение при групповой кладке.

ВВГНГ — кабель с внешней изоляцией из поливинилхлорида с медными жилами, покрытый поливинилхлоридом, без брони.

Применение и расшифровка ВВГНГ и лс

Помимо определения уровня пожарной безопасности, кабели подвергаются воздействию поразительных моментов: испарения агрессивных газов, дымообразования. По результатам экспериментов наносится дополнительная маркировка.

Описание методов испытаний приведено в ГОСТах на испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени:

  • Категория AF / R — ГОСТ Р МЭК 60332-3-21;
  • Категория А — ГОСТ Р МЭК 60332-3-22;
  • Категория Б — ГОСТ Р МЭК 60332-3-23.

При испытании кабель подвергается воздействию огня газовой горелки, время испытания, метод установки и другие параметры отличаются. После окончания эксперимента измерить длину обожженного участка и, если показатель не превышает нормы, присвоить соответствующую маркировку.

Большее количество горючих материалов не дает большего распространения горения. Кабель с максимальной нагрузкой при тестировании, но с тем же результатом, более безопасен и долговечен.

К сокращению ВВГнг можно добавить индекс, о:

  1. Уменьшение дымо-газовыделения при тепловом воздействии — общ.
  2. Огнестойкость с пониженным газо- и дымовыделением — FRLS.
  3. Отсутствие выделяемых агрессивных газообразных химических элементов при тле или горении — HF.

Благодаря своим характеристикам, ВВГНГ А ЛС применяется в условиях повышенного уровня влажности, они выполняются открытой, скрытой проводкой, Назначение — прокладка ЛЭП в бытовых и промышленных условиях.Не допускайте механических нагрузок.

Технические характеристики ВВГнг ls

Физические характеристики, вес кабеля будет зависеть от количества проводов и используемого материала. Технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от количества, ядер, сечения.

Основные технические характеристики:

  • Номинальное (рабочее) напряжение сети 660, 1000 В;
  • Минимальная и максимальная температура при эксплуатации -50 / + 50 ° С;
  • Влажность атмосферного воздуха не более 98%;
  • Минимальная температура работы до -15 ° С;
  • Максимально возможный нагрев проводов при перегрузке 90 ° С;
  • Максимальная постоянная температура до 70 ° С;
  • Предельная температура жил при условии, что огонь не возникнет, 350 ° C;
  • Радиус изгиба менее 10 диаметров не допускается;
  • Срок работы 30 лет.

Все эти характеристики общие. При покупке и установке следует руководствоваться данными производителя. Часто при разводке в помещениях используется многожильный кабель ВВГнг 3 × 1,5.

Применение и технические характеристики кабеля ВВГнг 3х1,5

Использование в сухих помещениях, кабельных эстакадах. Не использовать при подземной прокладке, в условиях повышенной влажности. При разметке укажите количество жил, их вид и форму, площадь сечения. Цифры после аббревиатуры ВВГнг указывают количество жил и площадь поперечного сечения.

Тогда поставьте букву:

  • О — жила однопроволочная;
  • М — многопроволочный;
  • С — секторная форма жилок;
  • К — круглый.

ВВГнг 3 × 1,5 ОС — кабель с внешней изоляцией из ПВХ, с медью 3 однопроволочных жилы, покрытых ПВХ, без брони, сечением 1,5 мм² каждая, имеют форму сектора. Количество жил в кабеле может быть до 5, следовательно, символы могут быть 5 × 1,0, 3 × 6,0, 2 × 1.0, 4 × 6,0. Где первое число указывает количество проводящих жил, а второе — площадь поперечного сечения каждой.

Перечень технических характеристик кабеля ВВГнг лс

Кабель многожильный, а именно 3 токопроводящих провода, покрытых ПВХ изоляцией. Пленка из полиэтилентерефталата (ПЭТ) используется в качестве ленточной изоляции жил. Все элементы помещены в шланг из ПВХ, защищающий от воздействия окружающей среды.

Характеристики в соответствии с требованиями ГОСТ Кабель силовой ВВГнг 3 × 1.5:

  1. Эксплуатируется при температуре от -50 до +50 ° С.
  2. Радиус изгиба при укладке не менее 5-82 мм.
  3. Маркировка
  4. NG указывает на возможность размещения в группе с другими проводниками, что не повышает уровень пожарной опасности.
  5. Работа с ним осуществляется при минимально возможной температуре до минус 15 ° С.
  6. Эксплуатируется в регионах с холодным и умеренным климатом с возможностью размещения на открытом воздухе (маркировка УХЛ1 по ГОСТу климатические характеристики изделий — воздействие факторов внешней среды на внешнюю оболочку).

Нагрев токопроводящей жилы в закрытом состоянии за 4 секунды до +160 ° С. В аварийном режиме в течение не более 1000 часов за весь срок службы температура нагрева до +80 ° С. Изоляция. пластик (поливинилхлорид или ПВХ) не теряет своей первоначальной формы.

Рабочая температура проволоки + 70 ° С.

Напряжение в подключенной сети должно быть не более 660 В и частотой 50 Гц. При воздушной прокладке траншейный номинальный ток 21 А и 28 А соответственно.Электрическое сопротивление постоянному току 12,1 Ом. Физические показатели: наружный диаметр ориентировочный 11 мм, толщина изоляционного слоя от 0,6 мм, оболочки от 1,5 мм, площадь сечения каждого медного провода 1,5 мм². Вес на 1 км — 93 кг.

С помощью кабеля ВВГНГ 3х1,5 возможна прокладка в воздушных пространствах — на стеллажах, в желобах строительных конструкций, открытых внутри помещений и в закрытом виде.

Способы прокладки провода ВВГнг

Использование кабеля другое.Как и любую электрическую магистраль, кабель типа ВВГнг можно прокладывать открытым и закрытым способом. Открытый метод допускается на улице, на поверхностях зданий из негорючих материалов.

Например:

  • Бетон;
  • Кирпич;
  • Гипс;
  • Оштукатуренная стена и пр.

Допускается к прокладке и подвесных конструкций (трос). Эти конструкции должны быть очень надежными, так как они должны исключать любое механическое воздействие на кабель (провисание, растяжение).Если есть вероятность механического воздействия на электрический кабель, необходимо обеспечить дополнительную защиту, а если проводка проходит по деревянным поверхностям, то использовать трубы, металлический шланг, гофру и другие виды защиты. Скрытый способ протяжки кабеля наиболее распространен в жилых помещениях. Его закладывают в дупла конструкций помещения, штроб, затем покрывают сверху штукатуркой. При такой прокладке электрического кабеля риск его повреждения очень низок, а значит, дополнительная защита не требуется.Только в деревянных постройках используются защитные трубы и другие материалы для снижения риска возгорания.

Для подключения любого электрооборудования на работе или дома необходим провод, соответствующий предполагаемой нагрузке сечения. Чаще всего применяется кабель ВВГ, использование которого возможно как при открытом, так и при закрытом способе прокладки.

Данный кабель имеет несколько видов маркировки, в расшифровке которой указывается версия. Рассмотрим основные условности и технические характеристики провода этой марки.

Типы кабеля

Начинающим электрикам будет полезно узнать, какие типы есть у провода марки ВВГ, и какая расшифровка маркировки:

  • Стандартный вариант ВВГ — это двойная изоляция из ПВХ, чего нет. обладают дополнительными защитными характеристиками;
  • Защитная обмотка провода марки ВВГнг изготовлена ​​из негорючего материала ПВХ;
  • Использование безгалогенного ПВХ в качестве изоляции придает кабелю ВВГ с дополнительной аббревиатурой ng-ls такое свойство, как бездымность плавления или горения.Рекомендуется использовать в общественных местах, где велика вероятность отравления людей;
  • Для установки в условиях повышенного риска возгорания рекомендуется использовать кабель с маркировкой ng-frls. Этот вид электропроводки огнестойкий и не дымит при возгорании. Также не выделяются страдающие газы.

Данный вид провода применяется для наружной прокладки или в закрытых каналах в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности.

Самый распространенный вид провода — ВВГнг — технические характеристики и доступная цена делают этот тип электрического кабеля оптимальным вариантом в любой сфере.Его можно использовать не только в деревянных постройках, но и во влажных условиях.

Маркировка кабеля Обозначение

Теперь рассмотрим, что обозначает аббревиатуру, которая применяется к кабелю ВВГ. Легенда дешифрования позволяет легко определить все свойства и характеристики, которыми обладает этот провод.

Если токопроводящие жилы кабеля изготовлены из алюминия, перед всеми символами ставится буква (A). Для медных проводов дополнительное обозначение не применяется.

Изоляционный материал жил имеет следующие обозначения:

  • П — изоляция из полимерных материалов;
  • Б — поливинилхлорид;
  • Пв — материал на основе полиэтилена.

Расшифровка следующей буквы маркировки позволяет узнать, из чего сделана оболочка кабеля:

  • B — внешняя оболочка из ПВХ;
  • Шв — защитный чехол в виде шланга;
  • П — провод имеет полимерную внешнюю изоляцию;
  • Шп — внешняя изоляция от полиэтиленового шланга.

Также любой провод имеет буквенное обозначение степени защиты:

  • Б — бронированный;
  • G — дополнительной защиты нет, кабель относится к разряду гибких изделий.

Маркировка пожарной безопасности

Отдельно рассматривается маркировка категории кабеля пожарной безопасности. Расшифровка этой аббревиатуры определит, к какой группе принадлежит провод и где его можно установить:

  • ng — этот провод не поддерживает открытое прожигание;
  • нг-лс — кабель с пониженным дымовыделением при плавлении изоляционных материалов;
  • нг-гф — при оплавлении проводки не происходит выброса газов, вызывающих коррозию;
  • ng-frls — проволока не поддерживает открытого горения, а при плавлении выделяет минимальное содержание дыма и газа;
  • ng-frhf — этот кабель обладает всеми защитными свойствами предыдущих типов проводки.

Примечание! Вся продукция с маркировкой ng предназначена для групповой укладки. Проволока без такого обозначения предназначена для одиночной укладки в закрытые канавки

Дополнительно следует отметить, что кабель ВВГ чаще всего имеет круглое сечение токопроводящих жил: им удобнее пользоваться и подходит для широкого применения в быту или на производстве. Иногда встречается кабель с дополнительной маркировкой в ​​виде маленькой буквы «п». Это означает, что жилы имеют плоское сечение.Как правило, такие жилы рассчитаны на большую мощность и используются в промышленности.

Основные характеристики

Теперь рассмотрим основные технические характеристики, которыми обладает электрический провод.

Конструкция

Основным критерием конструктивных особенностей кабеля является количество жил, по которым протекает ток. В зависимости от назначения таких жилок может быть от двух до пяти. Кроме того, жилы могут быть выполнены из одной (монолитной) проволоки или из нескольких тонких проволок, скрученных вместе.

Изоляция каждого провода разного цвета в соответствии с международными требованиями. Если есть заземляющий провод, он обозначается разноцветной изоляцией и может иметь меньшее сечение.

Как уже отмечалось, наиболее популярный кабель с круглым сечением. Но все же выпускаются изделия с сектором (плоской или овальной), а также плоской формой токопроводящих жил.

Сечение жил

Сечение жил 1.5–240 мм 2. Приведем рекомендованное сечение для бытовых нужд:

  • Для цепи освещения используется провод 1,5 мм 2;
  • Для подключения розеток — не менее 2,5 мм2;
  • При раздельном подключении мощных потребителей (котлов, электропечи) рекомендуется использовать кабель ВВГ с сечением жил 4 мм 2.

Примечание! Вес кабеля зависит от сечения жилы, материала оплетки и степени бронирования.Вес 1 км проволоки взят за основу и варьируется от 28,5 кг до 10,25 тонны.

Характеристики и характеристики

Рассмотрим основные показатели, которые присущи кабелю ВВГ:

  • Частота электрического тока: 50 Гц;
  • Допустимое напряжение — 220, 660 и 1000В;
  • Максимальная рабочая температура составляет 70 ° С. Изоляция выдерживает кратковременный (4 секунды) нагрев до 250 ° С при коротком замыкании;
  • Условия эксплуатации: от -50 до +50 ° С, относительная влажность — до 98%;
  • Сопротивление изоляции рассчитано для рабочей температуры 20 ° C и зависит от диаметра жил: сечением 1.5 мм 2, это 12 МОм / км. Если поперечное сечение больше 10 мм 2, расчетное сопротивление будет 0,005 МОм / км;
  • Срок службы кабеля 30 лет. Гарантия предоставляется на 5 лет, а при неправильном хранении провода сокращается до двух лет.

Правильно храните кабель на деревянных барабанах в помещении. При этом катушки могут быть как открытыми, так и закрытыми. При хранении катушек под навесом они закрываются деревянными щитками!

Способы прокладки

Есть два способа прокладки электрического кабеля типа ВВГ: открытый и скрытый.

Открытый метод

Кабель ВВГ имеет технические характеристики, позволяющие его открытую прокладку на негорючем основании (бетон, гипс, кирпич и другие материалы).

Также кабель укладывается подвесным способом: на опорах, опорах и так далее. В этом случае для предотвращения растяжения под собственным весом применяется армирование стальной проволокой (так называемый стержень). Практикуется прокладка кабеля внутри металлической или гофрированной трубы.

Метод скрытой полосы

Применяется в жилых помещениях.Оптимальный вариант — установить электропроводку до нанесения слоя штукатурки на стену. При уже оштукатуренных поверхностях требуется протыкать бороздки для прокладки проволоки. При таком способе механическое повреждение маловероятно.

Для скрытой проводки в деревянных или каркасных домах используются гофрированные трубы, внутри которых размещается проводка. Это значительно повышает пожарную безопасность электропроводки и здания в целом.

Подземный монтаж

Без дополнительной защиты кабеля марки ВВГ в земле прокладывать запрещается.В качестве защитных конструкций используются герметичные ящики, стеллажи, трубы и т. Д.

В заключение несколько слов о производителях, выпускающих данную продукцию. Практически каждый кабельный завод выпускает проволоку марки ВВГ: она востребована. Нареканий у электриков не вызывает продукция таких производителей, как Москабель, Энергокабель, Севкабель. Также отметим, что продукция этих заводов чаще всего является подделкой, поэтому покупайте электроэнергию в проверенных торговых точках.

Желание сэкономить при подключении различной бытовой техники или прокладке электропроводки часто приводит к очень печальным последствиям. Возникает вопрос: как обеспечить нормальное и безопасное функционирование системы, но при этом избежать лишних трат? Кабель ВВГнг LS — один из лучших вариантов для использования в домашних условиях и пользуется большой популярностью у электриков. Почему?

Расшифровка маркировки

Прежде чем дать описание свойств этого проводника или его технических характеристик, необходимо понять: что на самом деле означает эта аббревиатура и цифры, которые следуют за ней.Иначе непонятно, какими качествами обладает, например, кабель типа ВВГнг LS 5х16 и чем он отличается от кабеля ВВГнг LS 5х2,5?

Буквы довольно простые:

  • Отсутствие буквы «А» в начале говорит о том, что кабель медный.
  • Две буквы «B» обозначают, что обе оболочки, внешняя и внутренняя, изготовлены из поливинилхлорида.
  • Символ «G» обозначает неизолированный провод. Его нельзя использовать при прокладке под землей или если есть вероятность физического повреждения без дополнительной защиты.
  • «Ng» — свойство не поддерживать горение, добавление «LS» указывает на то, что при воспламенении выброс дыма будет минимальным. Аббревиатура «LS» («LS») означает «мало дыма», то есть «мало дыма».


Может быть и больше символов, например кабель ВВГНГа frLS 3×1.5. Расшифровка в этом случае будет следующей:

  • Символ «a» указывает на то, что провод можно использовать для группового стекирования.
  • Аббревиатура «фр» — наличие дополнительной защиты от огня за счет материалов из слюды.
  • Может быть дополнительная буква «р». Особенность такой проволоки — плоское расположение жил в проволоке.

Цифры после буквенного кода указывают количество токопроводящих проводов и их поперечное сечение.

Например, кабель ВВГнг LS 4×25 имеет 4 провода, каждый сечением 25 мм2, а для кабеля ВВГ png и LS 3×1,5 — 3 на 1,5 мм2, для кабеля ВВГнг LS 5х16 — 5 проводов сечением 16 мм2.


Провод строительный

  • Форма жил секторальная или круглая.
  • Каждая жила индивидуально изолирована ПВХ. Его толщина должна быть не менее 0,3 мм. Изоляция должна заполнять все щели между проводами, не оставляя пустот.
  • Жилы могут быть выполнены в виде одной проволоки или скручены из нескольких. В последнем случае (это более характерно для секторных проводов) производители могут отказаться от индивидуальной ПВХ-изоляции, покрывая скрутку внахлест слоем термически склеенного полотна или полиэтилентерефталатной пленки.
  • Как правило, токопроводящие провода маркируются разными цветами для облегчения монтажа.
  • Кабель может иметь заземляющие провода и ноль. Они могут отличаться не только цветом (заземление — желто-зеленый, нулевой — синий), но и площадью сечения. В этом случае также отображается в маркировке провода, например ВВГнг LS 5х10 + 1х5 (Н).


Площадь поперечного сечения жил зависит от ожидаемой нагрузки: чем толще сердечник, тем больше мощности может передаваться через него. Соответственно увеличивается вес проволоки.Таким образом, километр кабеля (а именно в таких единицах рассчитывается вес данного продукта). ВВГнг LS 5х10 потянет 756 кг, а такая же часть кабеля ВВГнг LS 5х16 будет весить уже 1103 кг. Более точные данные приведены в специальных таблицах.

Изделия данного типа выпускаются на напряжение 660 В и 1000 В при стандартной частоте переменного тока 50 Гц. Провода в этом случае будут отличаться толщиной изоляционных слоев, а следовательно, и диаметром.Так, кабель ВВГнг LS 3х2,5 на 660 В имеет номинальный наружный диаметр 9,3 мм, а такой же кабель, но рассчитанный на 1000 В — 10,2 мм.

Приложение

Кабель силовой, например ВВГнга и ЛС 3х1,5, предназначен для прокладки внутри помещений, где предполагается присутствие людей. Этому способствует его способность не поддерживать горение и выделять минимальные количества токсичных веществ при нагревании. Это могут быть жилые дома, офисы, магазины и так далее.

Прокладка проводов данного типа осуществляется при температуре не ниже -15˚С, в противном случае потребуется дополнительный подогрев.


Диапазон рабочих температур кабеля ВВГнг LS от -30˚С до + 50˚С. Проволока долго не теряет своих свойств, даже если при эксплуатации нагревается до + 70˚С, а гореть начинает только при + 400˚С.

При установке минимальный радиус изгиба жилы должен быть не менее 7–10 его наружных диаметров.

Ведущими производителями кабеля ВВГнг LS в России являются отечественные компании:

  • Москва ЗАО Москабельмет;
  • г.Петербургское ЗАО «Севкабель»;
  • Подольск ЗАО НП «Подольсккабель»;
  • ООО «Смоленск Конкорд».

Если соблюдаются условия эксплуатации и периодически проверяется изоляция, производители обещают 30-летний период нормальной эксплуатации кабеля и дают пятилетнюю гарантию с момента установки проводки.

Многие домашние мастера обладают достаточными знаниями, чтобы самостоятельно проложить или заменить не очень протяженную электропроводку в собственном доме или квартире.Попробуем разобраться, какой провод или кабель для этого следует использовать.

В статье мы рассмотрим провода и кабели с маркировкой ВВГ (и производные от нее), которые наиболее часто используются в бытовом электрооборудовании.


А начнем с простой расшифровки обозначения этого типа кабелей, в т.ч. объясняя, почему они подходят для домашних нужд лучше, чем большинство других.

Расшифровка и маркировка ВВГ

Толкование кабеля ВВГ означает «винил-винил-голый.»Но, чтобы понять, откуда взялось это название, рассмотрим некоторые концепции.

Отличие провода от такого кабеля в первую очередь в количестве жил.


Провод имеет одну жилу и может быть как в оболочке (или несколько), так и без нее.


Жилами называются токопроводящие металлические элементы электрических кабелей, в кабеле ВВГ они медные. Наличие перед этой аббревиатурой заглавной буквы «А» будет указывать на то, что жилы кабеля сделаны на основе алюминиевого сплава.

Жил:

Заказывая многожильный провод, следует понимать, что, скорее всего, вам предложат одножильный провод. Если нам нужно 2 и более жил, то следует заказать кабель . При этом они могут быть однопроводными и многопроволочными.

Обозначение ВВГ почти всегда указывает на то, что речь идет о кабеле, потому что первые 2 буквы «В» указывают на наличие поливинилхлоридной оболочки, а буква «Г» указывает на то, что они голые, отсюда и название: « винил-винил «голый».Те. в виниловой защите находятся каждый из проводов и сам кабель.


На фото показан двухжильный кабель ВВГ, чаще всего применяемый для домашней электропроводки.


Также довольно часто используются 3-х жильные кабели ВВГ, при необходимости заземляющие или заземляющие однофазный электроприбор.



Для 3-х фазной разводки используются 4-жильные кабели ВВГ, у которых один нулевой или 5-жильный, если нужен отдельный заземляющий или заземляющий провод.

Кабели

ВВГ могут быть как круглыми, так и плоскими. В последнем в обозначении фигурирует буква «П». Иногда провода имеют некруглую форму, чтобы плотнее заполнить оболочку в кабелях большого сечения.


Также в многожильных силовых кабелях ВВГ один проводник тоньше других. Это «ноль», который не несет таких нагрузок, как фазные нагрузки.

После букв в маркировке кабеля идут цифры. Объясним их расшифровку на примере конкретного кабеля ВВГ 2х2.5, чаще всего используется для подключения большинства розеток в домах и квартирах. Первая цифра указывает количество проживающих в кабеле, а вторая — их сечение.

Многие ошибочно считают вторым показателем диаметр жил, а это площадь их сечения, рассчитанную по формуле площади круга: 2πr². Таким образом, диаметр жил этого кабеля составит 1,88 мм.

Технические характеристики и выбор кабеля ВВГ

Оболочки из поливинилхлорида и сам кабель достаточно хорошо защищают и обеспечивают длительную (30-40 лет) работу в условиях даже повышенной (до 98%) влажности, при температурах от -50 до + 50 ° С и даже при длительном нагреве его дожило до 70 С.Отечественный кабель ВВГ соответствующего сечения предназначен для подключения любых стационарных электроприборов мощностью от 0,6 до 6 кВт в помещении или на открытом воздухе, при помещении в защитный кожух, гофрошланг или трубу.

выдерживает изгибы с радиусом 10 диаметров утеплителя, причем плоские и большие. Не рекомендуется укладывать его в землю вне электроканализации.

Как производятся различные кабели ВВГ, рассказывается в видео:

Подбор такой же мощности кабеля ВВГ следует производить по таблице.


А для тех, кто не хочет пользоваться, скажите, что:

  • для подключения осветительных приборов достаточно сечения кабеля ВВГ 1,5 мм;
  • для большинства розеток без перспективы подключения к ним очень мощных потребителей — 2,5 мм;
  • для постов с возможностью одновременного подключения электрочайника, микроволновки и еще чего-то мощного — 4 мм;
  • для электроплит — желательно не менее 6 мм.

При покупке кабеля ВВГ нужно знать еще кое-что.Сечение жил, указанное на его маркировке, соответствует кабельной продукции, выпускаемой по ГОСТ. Часть его изготавливается по ТУ (ТУ) с уменьшением сечения с целью экономии и удешевления производства, что приводит к снижению энергетических показателей кабелей. Поэтому лучше при покупке взять штангенциркуль и калькулятор.

Есть еще одна вещь, которую вы должны принять во внимание.В последнее время на российском рынке появилось довольно много кабелей ВВГ, в основном китайского производства, с многопроволочными жилами, где используется провод с медным покрытием. Не специалист сразу определит эту подделку, но показатели у такого кабеля совсем другие, а его пайка крайне затруднительна.

Кабель

VVG ng LS, характеристики

Наряду с наиболее часто используемыми кабелями ВВГ используются такие же, но с добавлением букв «нг», что означает негорючие.Их отсутствие в других кабелях вовсе не означает, что они горючие, просто эти кабели имеют более высокую степень огнестойкости за счет заполнения пространства между виниловыми оболочками компаундом на основе того же ПВХ.


Этот наполнитель заменяет кислород между защитными оболочками, которые, как известно, поддерживают горение.

С техническими характеристиками кабеля ВВГнг можно найти в таблице ниже.


Заполнение пространства между жилами кабелей ВВГнгЛС выполнено ПВХ пластиком с низким газо- и дымовыделением.Буквы «LS» означают «низкий уровень дыма» — буквально: низкий уровень дыма.

Есть другие обозначения для этой функции. Такие кабели прокладывают в местах с повышенной пожароопасностью, которых в обычном доме практически нет. Но если их не смущает их стоимость, которая довольно существенно отличается от стоимости обычных кабелей ВВГ, то вы получите высокую степень защищенности проводки не только от КЗ и температур, но и не выделяет большого количества дым со всевозможными повреждениями.И еще — в видео:

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Будем рады пообщаться с вами;)

Кабель ВВГ-нг — представитель довольно широкой группы токопроводящей продукции, применяемой для обеспечения электроэнергией промышленных цехов и офисов, для прокладки стен, труб и туннелей, а также для уличного освещения. Любые электромонтажные работы при строительстве частного жилья или многоэтажных домов требуют использования этого вида материала.Кабель ВВГ-нг создан для прокладки в местах, где необходимо избегать пожара. Он состоит из токопроводящих медных нитей, заключенных в изолирующую оболочку и покрытых сверху общей пленкой. Все компоненты кабеля спроектированы так, чтобы продолжать подавать электроэнергию к месту назначения в случае пожара.

Виды кабеля ВВГ-нг и его маркировка

Продукция с маркировкой ВВГ-нг включает в себя несколько типов кабеля, различающихся по своим характеристикам. Чтобы различать каждый из них, была изобретена этикетка, включающая информацию о составе токопроводящей нити и ее поперечном сечении, изоляционной оболочке и ее свойствах, а также характеристиках кабеля.

Итак, аббревиатура ВВГ-нг означает:

  • Материал резьбы — медь (по умолчанию). Если резьба алюминиевая, перед обозначением стоит буква А (АВВГ)
  • BB — означает, что для изоляции медных проводов и внешней оболочки кабеля использовался ПВХ пластик
  • G — означает «голый». Кабель не имеет защитного покрытия в виде металлической пластины или другого материала. Такая защита присутствует в изделиях с большим сечением.
  • нг — означает «негорючий», не распространяет горение при укладке в одиночку и группами.Технология изготовления кабеля помогает ограничить его возгорание. Такой кабель не горит в огне, а плавится.
При маркировке продукции могут использоваться другие знаки:
  • VVG-ng-LS — кабель малодымный (LS)
  • ВВГ-нг-НФ — изоляция кабеля не содержит галогенных материалов (НФ)
  • ВВГ-нг-П — кабель имеет плоскую форму и может использоваться для прокладки под штукатурку (П), огнестойкий
  • VVG-ng-FRLS — кабель имеет огнестойкость (FRLS) и в случае пожара будет продолжать подавать электроэнергию в течение определенного времени (обычно 60-180 минут)

В маркировке кабелей используются не только буквенные обозначения, но и числа.Они отражают количество медных жил и площадь поперечного сечения одной жилы в квадратных миллиметрах:

  • Маркировка ВВГ-нг-LS 3 x 50 + 1 x 25 означает, что кабель имеет две оболочки из ПВХ-пластика (оболочка из медных нитей и общая внешняя оболочка), не имеет защиты (G), имеет низкую горючесть. (нг) и дым с низким уровнем выбросов (LS). Количество медных резьб — 3 сечением 50 мм (3х50), причем одна резьба имеет сечение 25 мм (1х25)

В маркировку входит и кабель рабочего напряжения.Указывается в киловаттах, например:

  • VVG-ng-LS 3 x 50 + 1 x 25 -1 рабочее напряжение этого кабеля 1 кВ (цифра 1 в маркировке)

Кабель ВВГ-нг — универсальный токопроводящий продукт, используемый во влажных условиях и на высоте до 4300 метров. Диапазон температур применения от +50 до — 50 ° С, максимально допустимая влажность 98% (при + 40 ° С).

Как измерить сопротивление изоляции кабеля

Одним из важнейших параметров, характеризующих любой элемент электрической цепи, является его электрическое сопротивление.Его физический смысл заключается в свойствах проводника сопротивляться прохождению электрического тока. Зависит от структурных особенностей атомной структуры материала и внешних условий. Числовое значение электрического сопротивления любой части цепи можно легко вычислить, зная напряжение на концах измеряемого промежутка и ток, протекающий через него. Чтобы узнать сопротивление, достаточно разделить значение напряжения на ток. Это знаменитая формула Ома (ее обобщенное приложение).

Помимо прямых расчетов, в практической работе с электричеством часто используется непосредственное измерение сопротивления. Для этого используются специальные устройства. Один из самых известных, позволяющий измерить сопротивление даже незнакомому с электротехникой человеку, — это мультиметр (цифровой или аналоговый). Стилус устройства создает определенное напряжение и ток, зная которые, легко определить сопротивление и отобразить его значение в виде цифр на дисплее или отклонения стрелки-индикатора.

Измерение сопротивления носит не теоретический, а практический характер. Работа, связанная с обслуживанием электрических цепей, требует частого использования измерительных приборов. Выполняя периодическое измерение сопротивления своих элементов, можно обеспечить бесперебойную работу всей установки.

Каждый, кто сталкивается с обслуживанием электроустановок, хорошо знаком с методами измерения сопротивления изоляции кабеля. Среди них самым простым и доступным является использование специального измерительного прибора — омметра.Правильнее называть его «мегомметром» (мегахмметром), поскольку сопротивление изоляции кабеля все-таки измеряется тысячами Ом.

Проверка сопротивления изоляции Выполнять при любом подозрении на изменение ее состояния. Если есть локальные повреждения (механические, термические, химические), то прямого осмотра недостаточно. Проверка изоляции необходима при попадании воды между изоляционными слоями кабеля, а также при длительном неиспользовании. Для измерения необходим мегомметр, пределы которого позволяют измерять сопротивление изоляции и доступ к оголенным концам кабеля.Нормальное сопротивление изоляции зависит от напряжения, при котором работает элемент. Например, если кабель используется для передачи тысяч вольт, то это можно считать нормальным (минимально допустимые значения), если условие составляет 1 мегаом на 1 киловольт. Более низкие напряжения меняют соответствие: 1 кило до 1 вольт.

Большинство мегомметров в качестве источника Испытательное напряжение используется динамо-машиной, поэтому для измерения необходимо вращать ручку с желаемой скоростью. Изоляцию изоляции кабеля начинают с разнесения жил по обеим сторонам участка, если это возможно (в случае их соединения с одной стороны, проверяется общее сопротивление, что допустимо, но менее точно).Один щуп мегомметра поочередно прикладывают к проводнику каждой жилы, а второй — к земле (массе).

Когда ручка поворачивается, сопротивление изоляции измеряемой жилы и земли. Если оно находится в допустимых пределах, проводится следующее измерение: проверяется сопротивление между жилами. Для этого один зонд прикасается к произвольной вене, а второй — поочередно ко всем последующим. Вращая ручку, проверьте значение сопротивления. При тестировании мегомметром на кабель подается высокое напряжение, поэтому его нельзя трогать.После завершения измерений каждую жилу следует разрядить, прикоснувшись к заземленному металлическому объекту.

.
Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *